    Topics created by Fabio

    • F

      SOLVED Blok PWM
      General • • Fabio

      6
      0
      Votes
      6
      Posts
      211
      Views

      R

      @fabio Není zač.

    • F

      SOLVED 5V DOUT
      Monarco HAT • • Fabio

      9
      0
      Votes
      9
      Posts
      166
      Views

      R

      @fabio
      add poznámka: Je to vidět z výše zmíněného obrázku. Jakmile mezi DOUT a GND připojíte odpor a DOUT bude mít hodnotu OFF, vznikne napěťový dělič. Podle připojeného odporu dopočtete napětí, které bude mezi DOUT a GND. Nicméně procházející proud bude stále pravděpodobně nedostatečný. DOUT je prostě dělaný tak, aby se spínal s externím napětím.

      Buď si za 12V předřaďte odpor tak, aby Vám vycházelo požadované napětí (5V) , nebo použijte externí zdroj 5V nebo sežeňte 12V ventilátor. Výpočty a konečnou volbu nechám na Vás.

      S pozdravem,
      Reitinger

    • F

      SOLVED Selhání instalace - nenalezené čidlo
      1-Wire • • Fabio

      10
      0
      Votes
      10
      Posts
      258
      Views

      F

      @reitinge

      Již jsem problém vyřešil, problém byl v tom, že jsem napájel pouze Raspberry přes micro-usb, nikoliv Monarco HAT.

      Vše funguje tak, jak má.

    • F

      DOUT - maximální povolený proud
      General • • Fabio

      3
      0
      Votes
      3
      Posts
      77
      Views

      R

      Dobrý den,
      máte pravdu. Maximální proud pro DOUT je 1A. Zátěž tedy musí být 12 ohmů a více.

      S pozdravem,